编辑: cyhzg 话题热度:374 2019-12-22
关键词: 钢制泄爆窗,泄爆窗,锅炉房,泄爆,钢制 添加资源
资源与摘要 编辑
cyhzg


  (2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 

  (3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。 

  (4)锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。  当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。   

  注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。 

  (5)燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。 

  2  锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。 

  3  锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。 

  4  锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。 

  5  锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。
向日葵8AS
锅炉房外侧直梯 无安全防护措施和安全警示标志。 谯城区政府 市卫生计生委 李胜辉 41 药都养老服务有限公司 住宿区有使用“飞线”给电动车充电现象 ;住宿区无消防设 备设施... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
学冬欧巴么么哒
厂房也应设计成可泄爆的结构。 (10)预防二次爆炸 1 生产系统设备的接头、检查门、挡车间及成品罐等,办公区位于 北侧,西侧为宿舍楼和设备仓库,平面布局具有明显的功能分... ---摘自《一、建设项目基本情况:》
ok2015
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
qksr
风与机械排风系统,燃气热水机房设置事故通风系统及防爆泄爆系统。 商业营业区和必须排烟的地上无窗房间均设置排风和排烟系统,排烟量按照 120m3 /h·m2 计。最大防烟分区... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
鱼饵虫
站、变电站、核心局房、热电厂、集中锅炉房、天然气厂站、消防站、环卫、抢修基地、维护基地等市政公用设施,在城市规划区内或因功能需要 独立设置的,其控制性指标应符合... ---摘自《(2018 修订版)》
此身滑稽
锅炉房 露天布置,锅炉运转层为栅格板平台,长42m,跨度 22.4m,高38m。设2* 90t/h 高温高压循环流化床锅炉, 两用一备。 预留二期 扩建场地 除氧煤仓间 除氧间跨距 9.00m,... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
252276522
锅炉房、水泵房应以墙皮为界。 3 工业管道压力等级划分:低压:0<P≤1.6MPa;中压:1.6<P≤10MPa;高压:10<P≤42MPa; 蒸汽管道:P≥9MPa;工作温度≥500℃。 4 各类管... ---摘自《UDC》
LinDa_学友
连接部位不牢固及泄爆口 损坏, 导致铁水泄漏和炉体爆炸。 物体打击 灼烫 其他爆炸 (1)应经常定期检查炉底门两套机械闭锁装置是否正常、 闭锁 是否牢固、 炉底板是否有裂纹... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
烂衣小孩
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
qksr
火灾、爆炸 钢制油罐 4 4 16 高度危险 储罐结构缺陷 火灾、爆炸 落实三同时制度 4 4 16 高度危险 罐顶与罐壁腐蚀、变形、凹陷、鼓包、穿孔、渗漏 其他事故 巡检、维护、防腐 3 3 ... ---摘自《长治市焦化企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机...》
丑伊
1、锅炉烟囱管道上未见泄爆口设置。 2、烟囱水平管应带坡度安装。 3、烟囱上未见阀门的设置。 设计人 徐铮、刘少庆、计玉丽 专业负责人 徐铮 审核人 王家润 注册师 执业印章号... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
山南水北
劳保仓库、辅料房、 维修房等 锅炉房 256m2 256m2 新增 给排水系统 依托江西嘉特板业 有限公司 供电系统 依托江西嘉特板业 有限公司 江西金辉锂业有限公司年产 20000 吨碳酸... ---摘自《1、总则.》
会说话的鱼
供热锅炉房位于科技一路与创业三路东北侧,拟新建 5 台116MW 源: 对于室内声源,可按下式计算: 式中: LP(r)为预测点的声压级(dB(A)) ; LP0 为点声源在 r0(m)距离处测定的... ---摘自《1 总则》
star薰衣草
子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。 4.财产集中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或存放先进技术设备的实险室、车间、仓... ---摘自《2017年注册消防工程师《案例分析》真题解析》
252276522
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,... ---摘自《UDC》
贾雷坪皮
动力车间包括燃气锅炉房等内容;相应的辅助及公用工程内容:辅助生产设施有成品库、办公化验等,公用工程主要有供电及电讯、供热、供排水及消防。 现有工程主要建设内容与... ---摘自《新疆圣雄焦化有限公司》
jingluoshutong
管道防腐:钢制管道防腐前应进行除锈,内、外壁除锈等级按 照《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第 1 部分:未3-88 涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
向日葵8AS
门窗均为普通门窗,强排风机、泄爆孔未安装消音器设施。随着周边建设发展, 用气量逐年增加,调压站(箱)运行过程对周边产生的噪声影响会逐渐增强。 改造方案:采取的降... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
静看花开花落
2、干式除尘系统除尘管道泄爆口设置不足; 3、粉尘爆炸危险场所部分电气设备不防爆; 4、部分涉尘场所粉尘清扫制度未上墙,且粉尘清扫不彻底。 5、粉尘危害告示内容不齐全... ---摘自《附件:》
元素吧里的召唤
钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处” 96.下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有()。 A.樟脑油 B.石脑油 C.汽油 D.润滑油 E.煤油 正确答案: BC【解析】 参... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
ddzhikoi
化验间、燃气计量间,锅炉房泄爆口,位于1号楼南侧,可能对邻近 的住宅产生影响;烟囱位于2号楼东侧至屋面,可能对2号楼有一定影 响; (3)10#楼北侧设燃气调压箱。 5.给... ---摘自《朝阳区锦安家园共有产权住房项目 有关情况特别提示》
252276522
化验室、计量间、控制室、 锅炉房、变配电间、空气 压缩机房 — 二级 3 机修间、器材库、水泵房、 油泵棚、阀门棚、竖井棚 — 三级 注:1 建筑物和构筑物构件的燃烧性能和耐火... ---摘自《UDC》
元素吧里的召唤
锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 ... ---摘自《GB 50041-2008》
ok2015
常压燃气锅炉房布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口 10m D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于 200m2,与其他区域公用安全出口 答案... ---摘自《2017 年消防综合能力真题答案》
丑伊
对某民用建筑内的锅炉房进行防火检查,下列检查内容不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求的是( )。 A.常压燃油锅炉设置在地下二层 B.锅炉房的疏散门至最近安全出口... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
哎呦为公主坟
气化站、燃气锅炉房、空压站等配套设施”,考虑到厂区目前面积太小,规划 的LNG 气化站在建设时可能无法满足相关安全要求的规定,经综合考虑,建设单位 拟将原本采用的天... ---摘自《1 项目背景.》
qksr
锅炉房烟气排放量为 4300.8m3 /h,烟尘排放速率 4.7g/h, 排放浓度 1.09mg/m3 , SO2排放速率 6.05g/h, 排放浓度 1.41mg/m3 , NOx排放速率 268.吸声材料充分利用建筑物的屏蔽... ---摘自《成都康华生物制品股份有限公司》
笔墨随风
净化有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器应布置在系统的负压段上,且应设置泄爆装置。 在下列任一情况下,供暖、通风与空调设备均采用防爆型: (1)直接布置在爆炸危险性区域内... ---摘自《建筑类》
hgtbkwd
的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油上蔓... 要求选用易于清除灰尘的散热器,如柱型、光管、钢制板式换热器等,是为了保 持清洁,... ---摘自《建筑防火通用规范》
jingluoshutong
泄爆井布置或设置于自然通风良好的地下机房内。 八、动力专业 178、直燃式溴化锂冷(热)水机组和总容量大于0.7MW的常(负)压燃油(燃气)热水机组的机房,其消防设计... ---摘自《浙江省公安消防总队》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范》
hys520855
滑动模板支承杆一般用( )的圆钢或螺纹钢制成。 A.Φ25 B.Φ20 C.Φ35 D.Φ15 正确答案: A 84.扣件拧紧力距应为( )。 A.40~65N·m B.20~30N·m C.30~40N·m D.70~80N·m ... ---摘自《建设工程安全生产技术》
颜大大i2
锅炉房、变压器室等与其他部位之间采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.50h 的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设 置甲级防火门... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
于世美
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
没心没肺DR
括罐区、辅助性支持区域,(例如锅炉房或者废水处理厂) 与在厂区控制下的输送管道。 所有发生在一个场所的可报告事件应由负责运营该场所的公司负责报告。这适用于可能发... ---摘自《过程安全》
hyszqmzc
锅炉房边 20 废油或废油桶 20 桶5第一炼铁厂 2#高炉电梯口一层 25 废油、废油桶 35 桶61#高炉油库 40 废油 80 桶73#高炉喷淋塔旁 20 废油、脂、桶60 桶8第二炼铁厂 原料 ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
人间点评
锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 ... ---摘自《第一章 总则》
GXB156399820
立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范 CGG216-2002 城市热力网设计规范 TB10063-2007 ... 锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
bingyan8
堂,并拆除原有生产车间、锅炉房等建筑,无遗留产品,遗留设备外售处理,不 存在现有环保问题。 厂区大门位于厂区东北侧,生产车间位于新增占地南部,原料库和成品库位 于... ---摘自《陕西鑫丰帆科技材料有限公司》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 间应有单独照明... ---摘自《DB11》
GXB156399820
包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火、 防爆要求。 3.2.2.8 有粉尘爆炸危险的场所应符合 GB 15577 的规定。 3.2.3 仓库环境 3.2... ---摘自《DB12》
star薰衣草
锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的公 用建、构筑物,都规定有各自不同的内部距离要求。在确定各建筑物 之间的距离时,要全... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
贾雷坪皮
a)泄爆装置。在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前,采用泄爆装置排出爆炸产物, 使除尘器及风管不致被破坏。 b)惰化装置。向除尘器充入惰性气体或粉体,使可... ---摘自《ICS 13.100》
南门路口
地面设有锅炉房泄爆口(泄爆口为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示... ---摘自《项目有关情况特别提示》
思念那么浓
3、锅炉房工程甲级防火窗、泄爆、百叶窗由专业厂家定制,暂未计入; 4、锅炉房工程设备基础三七灰土换填深度没有说明,暂未计入。 郏县人民医院迁建项目后勤保障楼、感... ---摘自《郏县人民医院迁建项目后勤保障楼、感》
霜天盈月祭
主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,屋内高压配电装置... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
丑伊
1,锅炉房事故泄爆口不应临近建筑的补风口。应符合GB50736-2012第6.3.9.6条。 三、设计深度和其它问题: 1,设计说明及设计内容有多处错误。 2,空调冷热源的会议大楼的计... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
麒麟兔爷
清控人居建设(集团)有限公司中国建筑标准设计研究院 2014年12月 新编 2 标准图 抗爆门、防爆门、泄爆门窗 编制包括抗爆门、防爆门、泄爆门、泄爆、轻型窗五部分。适用... ---摘自《附件》
gracecats
钢制泄爆XBC3618:3600X1800,窗见立面详图,详见14J938《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》第B10页,XCA2-3618a2、密封条:三元乙丙 ---摘自《2.1表-03单项工程招标控制价表》
发帖评论
发布一个新话题