编辑: 会说话的鱼 话题热度:1012 2020-01-09
关键词: 消防,规范,锅炉房,燃气,消防条例,标准化,标准,防火规范,燃气锅炉房,燃气锅 添加资源
资源与摘要 编辑
会说话的鱼


  10 易燃、易爆物品生产企业锅炉房的位置,除应满足本条上述要求外,还应符合有关专业规范的规定。

  三、运煤系统的布置应利用地形,使提升高度小、运输距离短。煤场、灰渣场宜位于主要建筑物的全年最小频率风向的上风侧。

  四、锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《城镇燃气设计规范》GB50028及有关标准规定,并满足安装、运行和检修的要求。

  五、民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

  六、采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。

  七、采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。

  第三章 平面布置要求·防爆措施

  一、锅炉房宜为独立的建筑物。

  二、住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。

  三、当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

  注1:锅炉房作为独立的建筑物布置有困难,需要与其他建筑物相连或设置在其内部时,为确保安全,特规定不应布置在人员密集场所和重要部门(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、会议室、候车室、档案室、商店、银行、候诊室)的上一层、下一层、贴邻位置和主要通道、疏散口的两旁。

  注2:锅炉房设置在首层、地下一层,对泄爆、安全和消防比较有利。

  注3:需要说明的是:锅炉房本身高度超过1层楼的高度,设在其他建筑物内时,可能要占2层楼的高度,对这样的锅炉房,只要本身是为1层布置,中间并没有楼板隔成2层,不论它是否已深入到该建筑物地下第二层或地面第二层,仍将其作为地下一层或首层。

  注4:锅炉房必须要设置在其他建筑物内部时,应靠建筑物外墙部位设置的规定,这是考虑到,如锅炉房发生事故,可使危害减少。

  四、燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

  1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
静看花开花落
ICS 13.220.01 C 80 DB36 江西省地方标准DB 36/T 1088—2018 物业消防安全管理规范 Code for Fire Safety Management of Properties 2018 - 11 - 28 发布 2019 - 06 - 01 实施 江西... ---摘自《ICS 13.220.01》
静看花开花落
消防水池未设置警示标志; 4.西一仓库堆距超过规范要求。 (八)安徽顶康食品有限公司 1.未设置安全管理机构,未制定安全生产责任制,未制定操作规程。 2.职业病危害因素未... ---摘自《附件:》
匕趟臃39
TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation ... B级及以下燃气锅炉和冷凝式锅炉尾部烟道应当设置可靠的疏水装置。 3.22 防爆门 额定... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
牛牛小龙人
规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所... 消防中控室,食堂,车队,厂区公用设施等。 设备设施单一或者小型部位及场所,可以作... ---摘自《ICS 67.160.10》
sunny爹
区围墙及厂外道路的防火间距也能满足规范要求。同时厂区内布置消防通道及配有完备 的消防器材和消防设施,消防水量充足。 厂址所在地上高县年OCs 参照天津市地方标准《工... ---摘自《1 概述.》
霜天盈月祭
锅炉房 建筑面积 300m2 的锅炉房,新建 1 台4t/h 的生物质锅炉,产生的蒸 汽对各车间供... 消防给水系统 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求,厂区内同时发生火灾... ---摘自《1 概述》
f19970615123fa
住宅建筑中不宜布置锅炉房、变压器室及其它有噪声振动源等设备用房。如受条件限制需要布置时,应符合现行的建筑防火、建筑隔声及有关专业规范的规定。 4.5.4 住宅与附建公... ---摘自《住宅设计规范 GB50096-1999》
xwl西瓜xym
消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 和《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084 的有关规定。 7.1.要求: 1 用气房间应设置燃气浓度检测报警器; 2 应设置独立的机械送... ---摘自《北京市地方标准
qksr
锅炉房,变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房设置楼层、部位符合消防技术标准要求。 所在楼层、部位不符合要求的,扣1分。 建筑装修和外保... ---摘自《四川省公安消防总队文件》
ZCYTheFirst
燃气经营企业,各有关单位: 现将《2019年度全区住建系统消防安全专项整治工作方案》印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。 佛山市南海区住房城乡建设和水利局 2019年4... ---摘自《主动公开 南建函〔2019〕2号》
252276522
燃气锅炉房 正己烷(溶剂 汽油) 甲类液体 蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有爆炸危险 遇点火源极易燃烧 胶浆房 含一级易燃溶剂的胶粘剂(胶浆) 甲类液体 - 易燃 ... ---摘自《UDC》
鱼饵虫
工业用燃油、燃气锅炉房 6. 橡胶、塑料及其制品的库房 7. 各种电缆廊道 7. 粮食、食品库房及粮食堆场 8. 油淬火处理车间 8. 电视机、 收录机等电子产品及 其他家用电器产品的库房... ---摘自《建筑灭火器配置设计规范 国家质量监督检验检疫总局》
旋风
3台 烟感探头 生产区 20个 消防声光报警器 车间、锅炉房 6个 远传磁浮子液位计 储罐区 10套 远传热电阻 储罐区 10套 压力传感器 储罐区 10套 压力表 生产厂区 25块 探测报警器由... ---摘自《文件编号:》
戴静菡
目次目次I前言III 引言IV 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 总则 2 5 消防安全责任和职责 3 5.1 通则 3 5.2 人员密集场所产权单位、使用单位或委托管理单位的职责 3 5.3 ... ---摘自《目次》
黑豆奇酷
专注消防工程师考前培训 客服电话:0371-55599003 公司官网: www.jiuyuanjiaoyu.cn 官方微信公众号:九源教育 119 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
hgtbkwd
产线 辅助工程 锅炉房 天然气锅炉,规模为 4t/a,每天使用时间约 6h 水泵房 位于地下室 ... 3.7.3 消防 按《建筑设计防火规范》要求,生产区同时发生火灾次数为一次计,火灾延 续... ---摘自《1.总则-》
向日葵8AS
燃气管道长期停用后,未有处置防范措施。 《建筑设计防火规范》第3.2.7条、第8.4.3条;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第3.1.1条;《消防法》第二十八条;《特... ---摘自《序号》
旋风
规范在研编过程中,研编组全面检索和 收集了国内工业气体有关规范标准, 以规范... 消防设施 19 - 5 施工安装 20 - 5.1 一般规定 20 - 5.2 设备 20 - 5.3 管道及附件.21 - 6 竣工... ---摘自《国家工程建设规范
颜大大i2
上海市工程建设规范 燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程 (修订) 征求意见稿 Technical specification for gas direct-fired absorption chiller and heater engineering 2018年8... ---摘自《上海市工程建设规范
雨林姑娘
规范在编制过程中,编制组依据国家有关法律、法规和技术标准,认真总结我国建设 工程施工现场消防工作经验和火灾事故教训, 充分考虑建设工程施工现场消防工作的实际需 ... ---摘自《本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。》
f19970615123fa
㎡,位于生产厂房东侧 锅炉房 建筑面积 100 ㎡,位于生产厂房北侧,4t/h 燃气锅炉 储藏区 建筑面积约 750m2 ,位于生产厂房北侧 废气 冷库 建筑面积约 30m2 ,位于生产厂房北... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
yn灬不离不弃灬
ICS       点击此处添加中国标准文献分类号       DB   陕西省地方标准 DB XX/ XXXXX—2015       社会单位消防安全管理规范 Social Unit Code for fire ... ---摘自《ICS      》
没心没肺DR
不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
元素吧里的召唤
不符合规范要求的是()。 A 控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D 控制... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
阿拉蕾
上海消防局近年来颁发的有关规范性文件,总结了本规程使用以来设计、 审图以及消防建审和验收所反映的意见。在此基础上,广泛征求了本市有 关科研、设计、生产、消防监督... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
人间点评
消防控制室值班记录填写不规范,与实际不符;9.消防控制室无有效御寒措施,不具备24小时值班条件;10.消防联动控制器备电故障;11.2018年1月至11月,无维保报告书。" "... ---摘自《2018》
麒麟兔爷
制氧站、煤气站 D.消防泵站、通讯总站 E.变配电站、锅炉房、空压站 高层建筑物发生火灾时,人员逃生可以采取的措施有( ABDE )。 A.利用避难层或疏散楼梯逃生 B.利用楼房... ---摘自《附件》
sunny爹
(43)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。 1.3.2环评技术导则 (1)《环境影响评价技术导则-总纲》,(HJ2.1-2011); (2)《环境影响评价技术导则-大气环境》,... ---摘自《目录》
鱼饵虫
标准格式文本 66 附件6 应急处置卡 72 附图1 地理位置图 73 附图2 环境保护目标图 74 附图3 锅炉工艺图 75 附图4 可燃气体报警仪分布图 76 附图5 消防器材布置图 77 附图6 中宏... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
jingluoshutong
浙江省公安消防总队浙江省住房和城乡建设厅 浙公消办〔2017〕117号 关于征求《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(征求意见稿)》意见的通知 各市公安消防支队、建... ---摘自《浙江省公安消防总队》
鱼饵虫
站、变电站、核心局房、热电厂、集中锅炉房、天然气厂站、消防站、环卫、抢修基地、维护基地等市政公用设施,在城市规划区内或因功能需要 独立设置的,其控制性指标应符合... ---摘自《(2018 修订版)》
王子梦丶
搞好安全设施设备性能、作用和使用以及各岗位安全操作规范等方面的培训。 4.8.4 开展消防、治安、交通、食品卫生等方面安全知识和技能的专门培训。 4.8.5 有针对性的开展消... ---摘自《DB34》
迷音桑
厂区西南角设置一间锅炉房, 内设一台 10t/h 天然气锅炉, 为生产提供 热源,天然气管道由园区接入厂区 新建 消防工程 根据有关建筑防火规范要求设置 新建 环保 工程 废气治理 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
xiaoshou
50041《锅炉房设计规范》 、GB 50016《建筑设计防火规范》以及 GB 50045《高层民用 建筑设计防火规范》的有关规定。 5.2.2 安装标准 锅炉安装除了符合本规程的规定外,还... ---摘自《TSG》
颜大大i2
消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中,对系统的泵组进行调试。根据 现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898,下列泵组调试结果中,不符合要求 ... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
施信荣
民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商 店、作坊、储藏间内及其附近; f.甲、乙、丙类液体及其它化学危险物品的运输工具上; g,森... ---摘自消防安全标志设置要求》
hyszqmzc
建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
于世美
控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定: ... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
无理的喜欢
并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。 1.0.5 城镇燃气工程设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 第2章术语2.0.1 城镇燃气city gas 从... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
芳甲窍交
UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB 50***—201* 企业消防站技术规范 Technical code for enterprise fire station (征求意见稿) 201*-**-**发布 201*-**-**实施 中华人民共和国... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
GXB156399820
H(规范性附录) 消防要素的安全生产等级评定细则 100 附录 I(规范性附录) 危险化学品要素的安全生产等级评定细则 113 附录 J(规范性附录) 职业病危害预防与控制要素的安... ---摘自《DB12》
星野哀
建筑灭火器配置设计规范 GB 15630 消防安全标志设置要求 GB/T 12903 个体防护装备术语 GB/T 11651 个体防护装备选用规范 GB/T 18644 呼吸防护用品的选择、使用与维护 GB ... ---摘自《DB11》
向日葵8AS
城乡供热工程项目规范 (征求意见稿) I 目次1总则.1 2 基本规定.2 3 热源厂.4 3.1 一般规定.4 3.2 厂区.4 3.3 锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.... ---摘自《城乡供热工程项目规范
霜天盈月祭
12、根据现行国家标准,《肖防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关于市政消防栓设置 的说法,正确的是( ) A.市政消防栓最大保护半径应为 120m B.当市政道路宽度不... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
星野哀
和《北京 市消防条例》等法律法规,提高燃气供应单位安全评价工作的质量,使其达到规范化和标准的要求, 特制定本标准。 本标准燃气行政主管部门认可的安全评价机构科... ---摘自《DB11》
元素吧里的召唤
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《GB 50041-2008》
hgtbkwd
筑的特点,采取相应的防火技术和措施,确保建筑的消防安全。 1.0.4 本规范是建筑高度小于 250m 的建筑在规划、设计、施工与使用中的基本防 火要求。当建筑防火中采用的设计... ---摘自《建筑防火通用规范
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范
252276522
规范由公安部天津消防研究所会同天津市建筑设计院、北京市建筑设计研究院、 清华大学建筑设计研究院、中国中元兴华工程公司、上海市公安消防总队、四川省公安消防总队、... ---摘自《UDC》
星野哀
消防.8 4.8 危险化学品.9 4.9 职业病危害预防与控制.9 4.10 劳动防护用品使用.9 4.11 操作人员行为规范.10 4.12 治安技术防范.10 5 评定细则.11 附录 A(规范性附录) 安全生产等级... ---摘自《DB11》
发帖评论