编辑: hys520855 | 话题热度:1233 2019-07-07 |
关键词: 丙类厂房,类厂房,间距,丙类,锅炉房,厂房,间隔,与锅炉房,厂房与,类厂房与,丙类厂房与 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道。 2、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》的规定。 3、... ---摘自《南京市消防安全委员会办公室文件》
|
865397499
2024-09-07
|
|
6.12锅炉房、变电所、加油站、厂房等特殊功能的建筑(构筑)物在退让其用地边界时除应退让规定间距外,还必须承担由其产生的规定间距。 加油站周边无现状建筑物时,退让用... ---摘自《六安市控制性详细规划通则》
|
摇摆白勺白芍
2024-07-29
|
|
例如,高校中耗能较高的风洞实验室、生产性厂房、校外的实验基地等。 3.1.2 绿色校园... 包括油烟未达标排放的大型公共厨房、超标排放的燃煤锅炉房、垃圾站、垃圾处理场及其... ---摘自《广东省标准》
|
bingyan8
2024-06-20
|
|
锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... 防火间距应符合下列要求: 三级厂房之间建筑防火间距不应小于14 m,四级厂房之间建... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2024-05-12
|
|
建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房的建筑消防设施的检测、 维修、保养活动。) 2016/9/8 15 1.3 部门规章 八、《社会消防技术服务管理规定》 (公安部令第129 号)2014 ... ---摘自《2016全国注册消防工程师培训》
|
于世美
2024-04-02
|
|
工程楼、消防循环水池、锅炉房及机修车间、三废处理站;办公楼、 质检研发楼、员工倒... 种原料药生产设备、车间厂房以及与 生产装置配套的供水、供电、动力站、循环水站、... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
|
jingluoshutong
2024-02-23
|
|
实验室及锅炉房等辅助生产区;项目内功能分区根据生产工艺流程从东往西依次分布,降低了生产过程中的不必要的运输环节;厂区道路路边与各车间及仓库的间距符合规范要求,... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2024-01-15
|
|
间的间距均满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的相关规定,且建构筑物与厂 ... 其厂房与厂房、厂 房与行政生活房均有足够的防护距离且厂区内交通通畅,办公区不在生... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2023-12-06
|
|
124、对于甲、乙、丙类液体储罐,当采用直径超过20m的地上固定顶立式罐时,发生火... 383、公共娱乐场所一般与甲、乙类生产厂房、库房之间应留有不少于( )米的防火间距... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
|
hgtbkwd
2023-10-28
|
|
有限公司兴平厂区内部分厂房及用地, 建设 1.5 万吨/年柴油添加剂项目, 项目拟生产 酸... 气化站、燃气锅炉房、空压站等配套设施”,考虑到厂区目前面积太小,规划 的LNG 气... ---摘自《1 项目背景.》
|
哎呦为公主坟
2023-09-19
|
|
厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型 物资仓库等。 32.D【解析】一类高层民用建筑,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个... ---摘自《注册消防工程师资格考试专家押题试卷(三)》
|
kr9梯
2023-08-10
|
|
二层~四层主要为丙类厂房,作为产品仓库。 新建 办公楼 共6层,部分为 3 层,建筑占地面积为 1104.该系统作定期检查。 项目设室外消防管网及消火栓,室外消防给水管网呈环状... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
|
贾雷坪皮
2023-07-02
|
|
具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内; b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内; c.具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内... ---摘自《消防安全标志设置要求》
|
施信荣
2023-05-23
|
|
本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:1.厂房;2.仓库;3.民用建筑;4.甲、乙、丙类液 体储 罐(区);5.可燃、助燃气体储罐(区);6.可燃材料堆场;7.城市交通隧道。 ... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
|
yn灬不离不弃灬
2023-04-14
|
|
(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、 管道、 轨道、 设备可移动 部位, 以及 PE 线等作为... (2)建筑物之间防火间距符合 GB 50016 的规定。 《粉尘防爆安全规 程》 ( GB 15577 ) ... (GB 28755) (二)锅炉与锅炉房 1 锅炉 安全附件及保护装置 安全附件及保护装置 失... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
|
LinDa_学友
2023-03-06
|
|
油泵间和重油加热器间应属于丙类生产厂房, 其建筑均不应小于二级耐火等级。 3 燃气调压间及气瓶专用房间应属于甲类生产厂房,其建筑不应小于二级耐 火等级。 4 干煤棚、碎... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2023-01-25
|
|
计算间距起止点应符合附录 A 的规定。 DB14/T 1734—2018 3 表1 储罐与甲醇燃料锅炉... 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体 储罐以及单罐容积不大于 50m 3 的埋地甲... 接。 6.3.11 工艺管道不应穿过或跨越与锅炉房无直接关系的建(构)筑物;与管沟、电缆... ---摘自《ICS 75.160》
|
人间点评
2022-12-17
|
|
丙、丁、戊类物品生产厂房、 库房和丙类液体储罐,以及 容积不大于 50m³的埋地甲、 乙类液体储罐 12.5 11 10.5 10.5 室外变配电站 17.5 15.5 12.5 12.5 铁路15.路灯、交通标志... ---摘自《郑州市自然资源和规划局》
|
于世美
2022-11-08
|
|
的制笔、制伞、打火机、眼镜、印刷等丙类厂房、肉食蔬菜水果等食品加工,或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房”。 对民用爆破器材工程和烟花爆竹工程的建筑内部工艺与... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2022-09-29
|
|
单、多层丙类厂房,多层丁、戊类厂房,单层乙类仓库,单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,粮食 平房仓,建筑的耐火等级不低于( )。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 5.一般... ---摘自《注册消防工程师《综合能力》模拟(二)》
|
glay
2022-08-21
|
|
调压站属于甲类厂房与周边建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑防火技术规范》的有关规定。 2.0.12其他新建、扩建、改建建设工程,不得影响燃气设施安全。 【条... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-07-13
|
|
4、电子厂房是指生产、加工电子元器件的工业建筑。 5、木器厂房是指以木材为原料,... 的制笔、制伞、打火机、眼镜、印刷等丙类企业、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加... ---摘自《浙江省公安消防总队》
|
jingluoshutong
2022-06-03
|
|
锅炉房,变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房设置楼层... 具有爆炸危险的厂房、仓库或部位的建筑防爆措施符合消防技术标准要求。 建筑围护结构... ---摘自《四川省公安消防总队文件》
|
qksr
2022-04-25
|
|
丙类厂房 羊屠宰车间 1栋,1层,建筑面积1600m²,钢筋混凝土框架结构+轻钢屋面。 羊屠宰车间按功能布置有待宰圈、屠宰间、副产品加工间、冷却间及相应的更衣附属用房。... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-03-17
|
|
丙类厂房与集体宿舍设置在同一建筑内; 2.部分防火门配件损坏; 3.部分疏散指示灯损坏; 4.车间一楼未按要求设置防火门。 诸暨市兴达家居市场 市场 张绍华 诸暨市浣东街道十里... ---摘自《A16》
|
哎呦为公主坟
2022-02-05
|
|
丙类车间占地面积711.0m2,建筑面积711.0m2,檐高10.15m,排架结构厂房。安装有搅拌釜、缓冲罐、升降电梯等设备,用于叶面肥的生产及包装。 储运工程 原料仓库 占地面积... ---摘自《国环评证甲字第1911号》
|
摇摆白勺白芍
2021-12-28
|
|
建筑物间距不小于12m。 原料仓库火灾危险性为丙类,生产车间火灾危险性为甲类;原料罐区火灾危险性为甲类;成品罐区火灾危险性为丙类;10kV 配电室火灾危险性为丁类;燃... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-11-18
|
|
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和 丙类液体储罐,以及容积不大于 50m ³的埋地甲、乙类液体储罐 12.5 11 10.5 10.5 室外变配电站 17.5 15.5 12.5 12.5 铁路 15.。路灯、交通标... ---摘自《(2018 修订版)》
|
鱼饵虫
2021-10-10
|
|
燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
|
紫甘兰
2021-09-01
|
|
丙类 设计基本地震加速度值 0.1g,第一组 地基基础设计等级 丙级 建筑结构耐火等级 二级 c. 现场情况 热源厂场地自然场地平整。 d. 结构设计 主厂房: 主厂房采用现浇钢筋混凝土... ---摘自《第一章 总论》
|
阿拉蕾
2021-07-23
|
|
4 生产车间宜采用联合厂房形式; 5 建(构)筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 5.1.3 厂区通道宽度应满足交通运输、管线敷设... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-06-14
|
|
丙类厂房和丙类仓库及一类高层民用建筑的消防用 电应按一级负荷供电: 42. ( )自动喷水灭火系统中消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。 43. ( ) 每个季度... ---摘自《智能楼宇管理员竞赛理论样题》
|
学冬欧巴么么哒
2021-05-06
|
|
员工宿舍不应设置在厂房和仓库内;甲、乙类生产场所和仓库不应设置在地下或半地下。 3.2.2.2 厂区出入口不宜少于两个,厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5 m。 3.2.2.3 洁... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-03-27
|
|
4、丙类厂房需说明生产工艺流程及相关产品品种。(厂房1) 5、自动喷水灭火系统喷水强度大于8L/min·㎡,宜采用K>80的喷头,参GB 50084-2001(2005版)7.1.2;复核最不利... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2021-02-16
|
|
独立建造的二层丙类厂房,其耐火等级可以为三级,符合规范要求。故C正确。 幼儿园建筑为四级耐火等级,其层数不应超过一层。故D错误。 3.答案:D 解析: 三级耐火等级的丙... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2021-01-08
|
|
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 答案:【A】 ... 的戊类厂房 解析: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,8.1.2 城镇(包括... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2020-11-29
|
|
厂房的防火间距 14 3.6 厂房(仓库)的防爆 16 3.7 厂房的安全疏散 18 4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场 19 4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 19 4.4 ... 为方便生产工作联系和节约用地,丁、戊类厂房与其所属的生活用房的防火间距可减小为... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-10-21
|
|
(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工... 建筑防火间距(P63) 一、防火间距的确定原则 (一)防止火灾蔓延 一、二级耐火等级... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2020-09-11
|
|
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... 储气罐宜布置在厂房的北侧,不应布置在对噪音和振动有防护要求的场所附近。 5.3.5 污... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2020-08-03
|
|
厂房的火灾危险性分类、耐火等级、与其他建筑物的防火间距应符合 GB 50016 和GB ... 包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2020-06-25
|
|
仓库的防火间距 17 3.6 厂房和仓库的防爆 19 3.7 厂房的安全疏散 21 3.8 仓库的安全疏散 22 4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场 24 4.1 一般规定 24 4.2 甲、乙、... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-05-16
|
|
丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空 气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% 。 10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混泥土... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2020-04-07
|
|
占地面积500m2的丙类仓库 B.粮食仓库 C.高层公共建筑 D.建筑面积5000m2耐火等级三级的丁类厂房 正确答案: B【解析】 参《建规》8.2.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2020-02-28
|
|
该建筑只能为丙类三级耐火等级厂房。(下面需要根据火灾危险性判断防火间距) 该木器厂房与周围建筑的防火间距如下表所示: 防火间距(m) 锅炉房 (1层/H8) (三级) 蜡... ---摘自《2015年消防工程师考试真题》
|
You—灰機
2020-01-19
|
|
仓库储存物品火灾危险性按丙类划分 C.仓库设置两个安全出口 D.拟增建一座耐火等级为三级的同类别单层仓库,防火间距为lOm 20.某县级文物保护单位配置了手提式和推车式干粉... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
|
丑伊
2019-12-11
|
|
处有一座二级耐火等级丙类仓库(建 筑高度 6m);北侧设置两个单罐容量均为 300m3 甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距均为 25m。甲酵储罐 四周设置防火提,防火提外侧基... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
|
kieth
2019-11-02
|
|
防火间距.9 3.2 消防车道与消防车登高操作场地 15 4 建筑平面布置 17 4.1... 2 甲、乙、丙类生产、储存场所不应位于重要设施、重要公共建筑、人员密集 场所和居民... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2019-09-23
|
|
时,应按丙类确定。选项 D 木箱的火灾危险性为两类,木箱重量大于戊类物品重量的 1/4... 条,锅炉房 的耐火等级不应低于二级, 当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
|
f19970615123fa
2019-08-15
|
|
靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,... 该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
|
GXB156399820
2019-07-07
|
|
【参考答案】C 【解析】丙类厂房,中危险级。2A 场所,40x25/75x0.5=7A,每具灭火器要达到 2A,需要至 少4个灭火器。 10、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2019-05-28
|