编辑: f19970615123fa 话题热度:1199 2019-10-29
关键词: 锅炉,热水锅炉,热水,水泵,锅炉补,补水泵,上水,不上水,开水 添加资源
资源与摘要 编辑
f19970615123fa
   热水锅炉补水泵补不上水,热水锅炉补水泵不工作

  热水锅炉补水泵补不上水需要做以下几方面的检查和判断

  1、根据水泵进出口压差,与水泵扬程对比,看是否一致。如果相差太多则水泵没有完全做功,考虑水泵本身问题。判断水泵本体是否有气,叶轮是否脱落、磨损等;

  2、检查采暖外管线,是否存在管道爆裂情况;

  3、检查外管线是否存在气体,同时从管路最高点排气;

  4、检查水泵出口止回阀是否打开,长时间不使用有可能杂质堵住止回阀导致打不开,水流不通过;

  5、检查水泵入口过滤器的过滤网是否堵住,长时间不使用有可能杂质堵住过滤网导致水流不通过;

  6、检查补水泵电气控制系统,如电接点指针脱落不灵敏或者变频器损坏。



  热水锅炉循环水系统防止热水循环泵突然停转后,炉水汽化和产生水锤的保护措施:

  1. 在循环水泵的进、出水管之间设置有止回阀的旁通管,其管径应与母管相近,且旁通管截面积不应小于母管截面积的1/2;止回阀水流方向应与水泵的水流方向一致。

  2. 在循环水泵的进水管段上设置重锤式微启式安全阀,其超压泄水管可接入开式给水箱或排水沟。

  热水锅炉房循环水系统:

  1. 每台锅炉出水管上应装截止阀或闸阀,锅炉进水、补给水管上应设截止阀和止回阀。

  2. 热水锅炉并联运行时,每台锅炉的进水管上应装设调节阀,使并联锅炉出水温度的偏差不超过10℃。

  3. 锅炉出水管的最高处和易聚集气体的部位应装设集气和排气装置,排气阀不应小于DN20。

  4. 系统最低处和低凹处,应设置泄水管和泄水阀。

  5. 应在热水系统回水母管便于清掏的位置装设除污器, 除污器前后应有压力表和关闭阀, 并有比主管小1~2号的旁通管。

  6. 有多个供热点的锅炉房宜设置分水器和集水器,分水器和集水器应配置泄水阀、温度计、压力表等。

  、热水锅炉循环水系统的定压、补水、膨胀

  1. 采暖热水水的循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。系统水容量应经计算确定;

  2. 循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。

  3. 补水泵应按下列要求选择和设定:

  (1)各循环水系统宜分别设置补水泵;

  (2)补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kPa, 当补水管较长时,应注意计算补水管阻力;

  (3)补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%;系统较大时宜设置2台泵,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。

  4. 闭式循环水系统的定压和膨胀方式,应根据建筑条件,经技术经济比较后确定,并宜符合以下原则:

  (1)条件允许时,尤其是当系统静水压力接近冷热源设备所能承受的工作压力时,宜采用高位膨胀水箱定压。

  (2)当设置高位膨胀水箱有困难时,可设置补水泵和气压罐定压。

  (3)当采用对系统含氧量要求严格的散热设备时,宜采用能容纳膨胀水量的下列闭式定压方式或其他除氧方式;

  (4)采用高位常压密闭膨胀水箱定压;

  (5)采用隔膜式气压罐定压, 且宜根据不同水温时气压罐内的压力变化确定 补水泵的启泵和停泵压力。

  高位开式膨胀水箱的水面接触大气;

  采用补气式膨胀罐,空气与水直接接触;

  采用膨胀罐或变频泵,将膨胀水量回收至接触大气的开式补水箱时,水面接触大气,且又不断地向系统补水。

  因此,为减少系统含氧量,宜采用能容纳膨胀水量的闭式定压方式。
ok2015
将兴城热源厂原有的两台46MW热水锅炉改造成水煤浆锅炉,拆除邢村热源厂2x29MW锅炉和河北热源厂2x14MW锅炉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
xwl西瓜xym
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... "卧式双吸泵、水泵厂家带配套减震器、二用一备","安德里茨、阿姆斯壮、格兰富"... ---摘自《情况说明》
迷音桑
","1000M","台" "锅炉水位电极棒",,"个" "行程控制机构(计数器)"... 补水泵","型号:DFL6-12*5转速:2900r/min流量:7.2m³/h扬程:51米","台"... ---摘自《油脂》
阿拉蕾
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利... 循环水泵 3 台(2 用1备),单台流量 7500m3 /h。 新建 脱盐水站 依托八钢现有脱盐水站... ---摘自《国环评证甲字》
牛牛小龙人
同时对12座泵站的29台污水泵、18台雨水泵、11台潜污泵进行了检修调试。更换了北门... 开展燃煤锅炉烟气治理,开展制药、发酵企业的恶臭治理。二是拆除燃煤小锅炉工作。... ---摘自《银川市》
wtshxd
保留原燃煤锅炉及其配 套设施。 二、相关性分析 ⒈产业政策相符性分析 根据中华人民共... 扬程:40m 台6含控制柜 5 变频补水泵 流量: 20m3 /h; 扬程: 40m 台2一用一备 含控... ---摘自《建设项目基本情况》
ok2015
锅炉 内置 3 台燃气(天然气)真空热水锅炉 地下一、二层南侧(西区,上方为汽车坡 道)、 供热 2#锅炉房 2800KW 3 台 锅炉 内置 3 台燃气(天然气)真空热水锅炉 地下一、二... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
夸张的诗人
安装一台 2t/h 的燃气热水锅炉和 一台 2t/h 的燃气蒸汽锅炉,原有设备除板式换热器外其他设备全部更新,循环泵、补水泵 均采用低噪声变频泵。 4. 建设规模 (1)投资规模 本项目... ---摘自《北京市食品研究所锅炉房煤改气工程项目》
怪只怪这光太美
水泵油泵 150 大连怡盈食品有限公司 孙福道 水产品 300 大连兴隆铸件有限公司 王有贵 ... 解决6000人常年使用不洁净水和吃不上水的问题,特别是居住在步云山乡的三处氟区和一... ---摘自《街道 乡镇》
252276522
为使消防车消防水泵能吸上水, 消防水池的水深应保证水泵的吸水高度 不超过 6m。 54 消防水池有独立设置或与其他共用水池,当共用时,为保证消防用水量,消防水池内的 消防... ---摘自《UDC》
没心没肺DR
该浴室使用格林威尔生物质常压热水锅炉,安装在浴室边一层内部,主要能源为电和生物质,加热水过程中,通过环保设施水膜除尘后专用管道排放至空中,但经营中有少量废气对... ---摘自《“回头看”通报》
棉鞋
燃气锅炉烟气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中燃... 扩建后项目增加的主要噪声源是生产设备、水泵、风机等机电设备,噪声级较低,扩 建项... ---摘自《东莞三星视界有限公司扩建 AMOLED 平》
没心没肺DR
淮北矿业集团公司提供的下属各股份公司关停燃煤锅炉,目前已经完成煤炭替代量26.74... 给水泵、磷酸盐加药装置、加氨装置布置在0m;管道层区域布置在二层+5.50m,大气热... ---摘自《淮北矿业股份有限公司》
颜大大i2
台3补水泵变频柜 台1锅炉安装工程 项1运输费 项1锅炉房土建改造等 项1技术参数详见规格书 三、供应商资格要求: 1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定; 2、凡在中华人... ---摘自《河西学院采暖锅炉蒸汽锅炉节能减排改造项目招标公告》
wtshxd
/h,N=22kW 4 台 三用一备 补水泵 Q=15m3 /h,N=5kW 2 台 一用一备 本项目锅炉技术参数一览表见表 7。 — 7 — 表7项目锅炉技术参数一览表 序号 项目 单位 一体冷凝式热水锅炉 真... ---摘自《建设项目基本情况》
wtshxd
台,补水泵 6 台,2 座12m 烟 囱内径 DN800,占地面积为 200 平方米 已建成,锅炉 1 用1备,其中 4MW 锅炉备用; 与居民楼最近距 离为 14m 3号锅炉房 4MW 的锅炉 2 台型号均... ---摘自《建设项目基本情况》
贾雷坪皮
的燃气热水锅炉(2 用1备) ,产生的热水通过循环管网 用于涂装前处理等工段内的槽液加热,替代原工艺的电加热方式。该项目已于 2018 年8月6日通过建设单位及专家召开的竣... ---摘自《重庆市建设项目》
牛牛小龙人
水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集... 水泵等加基础减振、室内隔声。 办公 生活 办公室、宿舍 办公室、食堂、宿舍。 3.1.4平... ---摘自《巴州恒亚石油精细化工有限公司 8 万吨》
霜天盈月祭
循环化工园区生活热水来自大良村热电厂,电厂自西侧 出线,沿工业大街通往循环化工园区。蒸汽管道规划均采用直埋敷设。 供热现状:石炼化现有 130 吨/小时锅炉 3 台供热;同... ---摘自《1 概述》
ACcyL
烟气净化系统、补水定压系统和热水循环系统。锅炉出水首先进入二次换热站,换热后的水经二次加压送入热用户。系统采用环境温度补偿控制,通风机和循环水泵、补水泵采用变... ---摘自《附件一》
sunny爹
锅炉安装的工程量大、所需工种多、施工工艺比较复杂、技术要求高、施工周期长、作业... 此后对连接上水冷壁集箱与锅筒的上升管、下降管进行安装组对并施焊。 水冷壁安装完后... ---摘自《目录》
ok2015
真空热水锅炉 2~1.6 1.5~1.0 0.9~0.5 空调及热水水泵 2~1.6 1.5~1.0 0.9~0.5 冷却塔 2~1.6 1.5~1.0 0.9~0.5 其它附属材料 有推荐品牌的是否采用推荐品牌。全部采用的为优。其它... ---摘自《宁海县会展中心暖通设备采购项目》
You—灰機
SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) ... 风机、空压机、 水泵、冷却塔 / 中、低频 噪声 / / / / 地面冲洗及初期雨水 / / SS、COD SS... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
麒麟兔爷
热水锅炉位置 (不在本次评价工程范围内) 。 热源厂额定供热面积 240*104 m2 ,实际供热面积 230*104 m2 ,主要建设锅炉房及附属用房、 兰州新区北部综合产业片区集中供热... ---摘自《1 前言.》
雨林姑娘
热水供热锅炉房系统定压时应优先采用变频调速定压系统,此种定压方式具有投资少、运行稳定可靠、占地面 积小的优点。代替传统定压,如高位膨胀水箱定压方式、低位水箱加补... ---摘自《对锅炉房设计问题剖析》
丑伊
(项目采用电热水器,不设锅炉房) 、食 堂油烟排放口设置位置,见附图 3,分析 了其合理性,并提出了相应的防治措施, 见P15、55、56;说明了项目中央空调概 况P11~12,... ---摘自《绵阳东辰安州教育管理有限公司》
sunny爹
250QJ140-80 2个 补水泵 25GDL4-11 2个 冷冻水集水器 SLJB50-150 2个 冷冻水分水器 SLFB50-150 2个 热水集水器 SRFB60-170 2个 热水分水器 SRFB60-170 2个 地热水供热系... ---摘自《目录》
戴静菡
当流动阻力超过给水泵富裕压头时,将迫使锅炉降负荷运行。 高温高压的大容量汽轮机的高压部分蒸汽流通截面很小,少量的沉积即会增加蒸汽的流动阻力,降低汽轮机的出力和效... ---摘自《目次》
You—灰機
(2 用1备)燃煤热水 锅炉。 设10 座热 力站,敷设供热 管网 10.37km。 主要承担和盛镇 街区冬季供暖。 项目建成后,替代现阶段供暖范围内的入驻企业生活供热锅炉、居民区采 暖... ---摘自《1 前言》
鱼饵虫
原系统 软水装置满足新建燃气蒸汽锅炉使用要求。 除氧 器重新购置,新增循环泵、补水泵、除氧泵。原 软化水系统设有软水器 2 台, 单台设计处理能力 150t/h,新增三位一体除氧... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
jingluoshutong
1)锅炉安装:本工程采用商用直流式燃气热水锅炉(DW-1810) 26 台; 10 2)水泵安装:各种循环泵、补水泵 6 台; 3)补水装置安装:变频调速定压补水装置 BDS-18-30; 4) ... ---摘自《第一章 编制依据》
摇摆白勺白芍
3)热水系统:简述热源,供应范围及系统供应方式;集中热水供应估算耗热量(系统及... 4)锅炉房及场区面积、区域供热时的换热站的面积; 5)热力管道的布置及敷设方式; ... ---摘自《建筑工程设计文件编制深度规定》
252276522
单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1条的规定执行。 民用建筑与单独建造的其他变电所、... ---摘自《UDC》
烂衣小孩
燃气热水锅炉 台32全配置燃烧机 台33锅炉控制柜 套34自动软化水设备 台15软化水箱 座16补水泵 台27变频补水控制柜 台18循环水泵 台29循环水泵控制柜 台110 除污器 个111 分... ---摘自《甘肃省政府采购》
元素吧里的召唤
热水锅炉、压力<1.3MPa的蒸汽锅炉、供热采暖系统、中央空调、工业冷却 循环水的给水和补水 三、典型应用案例 王雅珍教授从1989年至今已走访了全国上万个锅炉房和几百家工... ---摘自《编制说明》
NaluLee
停车场、水泵房、高低压电房、发电机房、负压房、空调机房、 惠州市第三人民医院后勤社会化购买服务项目 招标编号:惠公易采惠城〔2018〕005 号第11 页共105 页 热水锅炉房... ---摘自《惠州市第三人民医院后勤社会化购买服务项目 招标编号:惠公...》
xwl西瓜xym
燃煤热水锅炉及供矿井 通风采暖的 1 台2.1MW 燃煤热风锅炉, 以及矿石和废石采运储过程无组织排放扬尘; 技改项目拟按《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发... ---摘自《哈密市聚宝资源开发有限公司》
匕趟臃39
热水锅炉及系统 (66) 11 有机热载体锅炉及系统 (68) 12 铸铁锅炉 (76) 13 D级锅炉 (78) 14 附则 (80) 附件A 锅炉产品合格证 (81) 附表a 锅炉产品数据表 (82) 附... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
sunny爹
台,均为低温热水 锅炉,由于供热效率低,热损耗严重,锅炉的总供热能力已经无法满 足城市热负荷的增长需求,同时原有场地处于城区中心区域,对城区 的环境质量和居民生活... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
于世美
冷却塔及膨胀水箱设液位计,控制补水泵的启停; 除对锅炉设备内部的闭环控制由设备自身完成外,增加顺序启停与停炉所需的进步控制器; 4.7 空调系统防火 (1)风管穿越通风... ---摘自《暖通空调初步设计说明书》
笔墨随风
2台除氧水泵,一个软化水箱,一个除氧水箱 化学部分包括锅炉补给水处理、给水及炉水加药处理等。水处理设备选2台全自动常温过滤除氧器,2台全自动钠离子交换器,2台除氧... ---摘自《概述》
f19970615123fa
向商用热水锅炉热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水管上; 4 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上单独接出消防用 水管道时,在消防用水管... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
f19970615123fa
燃气高温热水锅炉占地面积 50m2 ,内部设置锅炉设备和 软水制备设备,配备工作人员 4 人,全部从乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态 园管理处现有员工中调配使用,不新增劳动... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
过于眷恋
F(规范性附录) 水泵风机节电技术.26 附录 G(规范性附录) 管网水力平衡技术.27 附录 H(规范性附录) 热计量技术.32 II 附录 I(规范性附录) 锅炉房运行状况及相关参数调查... ---摘自《ICS》
xiaoshou
(2)热水锅炉, p <3.8MPa 并且t ≥120℃(t 为额定出水温度,下同); (3)气相有机热载体锅炉,Q >0.7MW;液相有机热载体锅炉,Q >4.2MW(Q 为额 定热功率,下同)。 1.4.3 C 级... ---摘自《TSG》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全通道照明的用电。 高(低)压变配电系统维护管理 高(低)压变配电系统维护管理要求包... ---摘自《Q/JGSW》
贾雷坪皮
吴桥县县城内规划建设3台热水锅炉,为主城区居民采暖供热。工业园区内部分企业需要蒸汽,规划在园区内单独建设一台50t/h燃气蒸汽锅炉,为园区各个企业和采暖供热,使用供... ---摘自《河北金冬塑料制品有限公司》
旋风
区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源(包括 已建... 8 饲料加工 采用低噪声设备,基础减振,密封降噪 未建 9 水泵 采用低噪声设备,基础减... ---摘自《榆社县国峰农林牧有限公司》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目... 生活热水主要由燃气和太阳能等清洁能源解决。 第十三条 全年供暖热负荷 近期采暖最大... ---摘自《第一章 概述 3》
cyhzg
锅炉及配套设施公开招标邀请书   我单位欲购置及安装10kv电极热水锅炉和配套设备、设施2台套,拟对该项目进行公开招(议)标采购,现邀请有实力的公司参加投标。 投标人... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
发帖评论